转输泵流量压力问题
发表评论: 个人理解为:根据高度差、有效容积、补水时间确定扬程和流量
2024-01-20 05:43
-
消防泵、喷淋泵自动启泵,远程停泵问题
发表评论: 自动启泵的情形,远程多线应该不能停泵。只能是自动启泵信号消失或水泵控制柜转到手动状态才能停泵。
2024-01-20 05:37
-
稳压泵启泵后触发喷淋泵动作
发表评论: 你检查一下湿式报警阀的微动补水装置的止回阀,是不是卡死了。
2024-01-20 05:30
-
酒吧葡萄架下必须设置雨淋系统吗?
发表评论: 酒吧面积只有三百多平米,应该可以不用雨淋系统。
2024-01-20 05:24