消防网友13114
暂无说说
粉丝:0
关注:1
关注

-
占地面积大于1500平方米,总面积大于3000平方米的注塑车间,要设置自动喷水灭火系统吗?
发表评论: 条文很好找,但是这个类似的范围就很模糊,这项目没设计喷淋,审图也过了。
2025-07-07 22:10
-
疏散走道顶棚的装修材料
发表评论: 废止是废止强条,从黑体在变普通条文,除非有替换条文,不然该遵守还是要遵守!
2024-11-28 17:22
-
求助:这个疏散楼梯该算几部?安全出口算几个
发表评论: 现在来看算一部,这建筑有年头了,着建筑设计的时候建规06版都是没执行呢。
2024-04-24 08:04
-
一级消防工程师证书可以去消防控制室值班吗?
发表评论: 一消都考上,你在考各操作员算什么?
2024-03-29 10:07
-
独栋酒店算大型商业综合体吗
发表评论: 不算,大型商业综合体的定义是以商业为主要功能不符合酒店的主要功能,对于两种以上的功能,酒店健身房、餐厅属于配套功能。
2024-01-30 15:12
-
是否必须设置自动巡检柜
发表评论: 这个要看图纸设计的时间,开始设置巡检柜的依据是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,2020年8月1日之后,《民用建筑电气设计标志》GB51348-2019实施,就取消了巡检柜的设计(见13.7.7条)。
2024-01-30 15:05
-
学生宿舍是否需要安装自动报警系统?
发表评论: 规范没有明确,设计一般也不设计,一般学生宿舍是否设置自动报警,主要是考虑建筑是否设置机械排烟考虑到联动的需要才设置火灾自动报警系统。我走过我们这里不少学校,全面设置自动报警只是一句话,但这背后的投入却相当巨大,很多时候上层都在为如何权衡安全和资金投入而头疼,反思好多事故,管理的责任和消防意识的淡薄往往是事故发生最大的原因!
2024-01-26 15:48
-
排烟风机的安装
发表评论: 说实话这不让用柔性连接我有点搞不懂是出于什么考虑,风机气体的晃动太平凡了,不采用柔性连接时间长了很容出问题的。
2024-01-18 12:18
-
设计用水量大于500立方米,水池分成2格。大于1000分成2座的初衷是什么
发表评论: 主要还是考虑吸水管或阀门出现意外情况,就会影响到整个系统的使用,提升系统的可靠性。
2024-01-18 11:59
1
