建筑面积小于50㎡时的房间排烟问题
发表评论: 根据18建规,8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所。KTV是特殊场所,包厢小于50㎡也要设置排烟设施