消火栓按钮能否直接启动消火栓泵。规范讲的太模糊了,跪求大神解答一下
发表评论: 启动消防栓泵的联动触发信号这句话个人的理解是有了一个别的火警(烟感或手报)再加上一个消火栓按钮,就能由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动,换句话说就是假如现场有一个手报加烟感,是不能联动启动消防泵的,必须有一个消火栓按钮的信号,