Courage_mTC5
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
应急照明灯能否吸顶安装?能否使用LED筒灯应急照明灯?
发表评论: 1、照明灯可以采用吸顶安装。2、筒灯形式应急照明灯可以选用,不过需要满足消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018--3.2条灯具相应规范即可
2024-03-22 09:36
-
楼梯间内的自然通风窗面积足够大的话是否能同时兼做消防救援窗?
发表评论: 我认为可以,但应满足其他规范要求
2024-02-23 10:17
-
化工企业DCS控制室与机柜间合建在一个独立的建筑内,机柜间与控制室之间是否还需要进行防火分隔,如两者之间开门是否需要设置防火门
发表评论: 需要防火分隔,如必要相同需要设置防火门防火分隔可参照 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
2024-02-23 10:12
-
分散式充电桩灭火器配备
发表评论: 根据场景确定火灾种类后在进行选择相应的灭火器
2024-02-23 10:08
-
防火涂料表面刷漆
发表评论: 刷了防火涂料后建议不要再次刷其他漆面,如果油性漆覆盖防火涂料后即失去了防火涂料本身防火的意义,若水性漆覆盖防火涂料则可能溶解防火涂料本身,失去防火涂料本身意义
2024-02-23 10:00
-
关于灭火器必须报废的情形
发表评论: 正常灭火器桶底为圆形内凹
2024-02-23 09:46
-
二消改造时改造单位安装报警设备乱安装是否违法
发表评论: 已按照图纸设计安装自动报警设备且正常运行,报警类型不符应及时更改,若未按照规范要求设置应及时提出且要求整改我认为若仅仅是设备类型显示错误仅存在违规,不存在违法
2024-02-22 17:30
-
不锈钢波纹伸缩器两侧需要设置抗震支架吗
发表评论: 有没有清楚的前辈,说一下
2023-11-30 16:09
-
安全出口小于50平方的商铺需要设置吗
发表评论: 是否需要设置安全出口标识灯
2023-06-19 12:34
1
