建筑防火通用规范里关于丁类厂房的消防给水的一些疑问
发表评论: 谢谢老师的解答。再不耻下问一下,新的消防设施通用规范3.0.5-3: 在设置室内消火栓的场所内,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。按此条理解,丁类厂房和附设办公楼建筑定性为一栋建筑,在办公楼设置了消火栓后厂房是不是也被迫要设置消火栓?(本人理解为一栋建筑如果一部分要设置消火栓,那其余部分就也要设置。但喷淋可以根据各区域的实际使用功能来分开设置。不知理解是否正确,请老师指教,谢谢!)
2023-02-19 11:36
-
建筑防火通用规范里关于丁类厂房的消防给水的一些疑问
发表评论: 谢谢老师解答!