格栅吊顶通透面积小于70%,采用下喷时,是否需要加设挡水板,有没有具体规范要求
发表评论: 7.1.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,按照这执行;采用下喷市再吊顶下 应该设置挡水板;再吊顶内直立型喷头就可以,其他按照规范执行。