早期的多线盘,通过专用线路直接将多线盘上的按钮与水泵控制柜、风机控制柜连接起来实现设备的远程启动和停止。此种方法一般至少需要有启动线一根,反馈线一根,公共线一根,有些厂家甚至更多。 近些年,各大厂家不知处于何种原因,制造的多线盘启动设备,是通过一组通信线连接至多线模块,再通过多线模块控制设备,这种做法相较于早期的做法,明显失去了可靠性的优点,并且《火灾自动报警系统设计规范》4.2.1条第二款 “应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。” 另4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.3.2、4.5.3,也有相同的要求。而现在的大部分厂家多线盘启动设备中间则增加了模块,个人认为不符合要求,不知道大家怎么看。