如题,还请说明原因,以及出自什么法规
提 交
共 6 回答
我头发贼黑 24-09-26
首先,他是门,门为啥不能上锁;其次,看现场情况,没人了想怎么锁都行,有人在安全出口则不可以上锁
0 赞 0 踩 [回复]举报
253384552 回复: 我头发贼黑24-09-27
感谢解答!
田大宝贝呀 24-09-26
《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款规定,生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。
《中华人民共和国消防法》第二十八条也规定了同样的要求,即建筑物的疏散通道、安全出口等应当保持畅通,不得设置影响疏散的障碍物。
1 赞 0 踩 [回复]举报
253384552 回复: 田大宝贝呀24-09-26
安洪全 24-09-26
个人认为:不能上锁。即使设置了破窗锤,也不能。
依据:
中华人民共和国消防法(2021年版)
第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
253384552 回复: 安洪全24-09-26