假如有100个回路, 有什么好方法, 可以检查出现场实际某一回路, 到底一个回路接了共多少个短路隔离器

假如有100个回路, 有什么好方法, 可以检查 出 现场 实际某一回路, 到底一个回路接了 共多少个短路隔离器

请写下您的回答回答

共 2 回答

消防网友67956 24-09-24

是否有图纸,没图纸参考这个方法:拆所在回路一个消防手报或者烟感,模拟信号线短路故障,检查消控室火灾报警控制器报多少故障。

1、若报所在回路全部故障,说明一个回路就安装了一个短路隔离器,或根本没装短路隔离器。

2、若报故障点<32个,则依次类推

1 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-03-31

1、通过控制器进入「设备巡检」模式,系统可自动显示每个回路中注册的短路隔离器数量;

2、若系统支持地址编码功能,通过编码器读取每个隔离器的唯一地址码,统计同一回路内的编码数量‌;

3、使用回路测试仪(如Honeywell FSS-2)注入信号,自动扫描并生成回路拓扑图,直观显示每个回路的隔离器分布‌。

0 0 [回复]举报