自动扶梯 穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁 等 设施 . 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 >4.2.3
整得有点蒙了, 扶梯周围 有了防火卷帘,还需要做挡烟垂壁吗??
提 交
共 2 回答
潘天坤 24-09-13
从条文说明来看,此位置的挡烟垂壁可以设置成防火卷帘,还有就是可能不是所有的自动扶梯穿越楼板的开口部都要设置挡烟垂壁或卷帘等设施,有的人认为需要设置排烟设施的场所,上下层分成不同防烟分区,用于疏散等等才需要设置
建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准 上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
2 赞 0 踩 [回复]举报
磊中 24-09-14
这个是肯定不用做挡烟垂壁的,防火卷帘的耐火极限包括挡烟性能要比挡烟垂壁好太多了,
这个图纸也是没问题的,自动扶梯周边都有防火卷帘,然后楼层里面的防火分区又分为多个防烟分区,相应的电动挡烟垂壁肯定是要设置的
1 赞 0 踩 [回复]举报