消火栓立管上能开机械三通吗?
提 交
共 5 回答
安洪全 24-09-04
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
12.3.12 沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:
6 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通;
1 赞 0 踩 [回复]举报
翠云山磐石卫士 24-09-04
高山流水2024 24-09-04
短管可以,但开口不应大于立管半径。支管不行,规范对支管连接明确了应采用沟槽式。
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 24-09-04
可以使用
机械三通之争| 室内消火栓与消火栓立管之连接管 - https://b.1190119.com/article-3228.htm
懒得说 24-09-05
规范不允许,实际大都采用机械三通,验收基本不提