现在高层住宅消防水管上的排气阀除了规定在局部高点或者最高点的规定外,有没有其他硬性条件
现在高层住宅消防水管上的排气阀除了规定在局部高点或者最高点的规定外,有没有其他硬性条件
举报
请写下您的回答
回答
提 交
共 1 回答
周家斌
24-09-02
给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008
3.5.14 给水管道的排气装置设置应符合下列规定:
1 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀;
2 给水管网有明显起伏积聚空气的管段,宜在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气;
3 给水加压装置直接供水时,其配水管网的最高点应设自动排气阀;
4 减压阀后管网最高处宜设置自动排气阀。