消防水带寿命

消防水带使用寿命有无标准定义,2007年生产水带,看上去还蛮新的,需要更换吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

安洪全 24-07-29

满足使用性能的前提下,可以不更换。

0 赞 0 踩 [回复]举报

翠云山磐石卫士 24-07-30

团体标准<消防水带产品维护、跟换及售后服务>T/CPQS  XF006-2023  7.4.2消防水带产品生产日期满2年,应进行首次维护,以后应逐年维护,最长维护期限不超过4年。7.4.3 自出厂检验合格之日起,按本文规定维护管理消防水带产品最高使用年限为6年。仅供参考

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 24-07-30

国家标准无要求,就像装衣服,没坏不想换也可以,

0 赞 0 踩 [回复]举报

翠云山磐石卫士   回复: 周家斌24-07-30

主要还是看当地消防大队属地管理了

0 赞 0 踩 [回复]举报