稳压泵的控制 应有防止稳压泵频繁启动的技术措施,具体是什么措施?

 



具体是什么措施?什么措施?什么措施?

请写下您的回答回答

共 4 回答

我头发贼黑 24-07-26

压力罐

1 0 [回复]举报

阿龙 24-07-26

(1)提高管网的严密性,减少管网的漏损。 (2)加大稳压泵启停泵压力值间的差值。 (3)延长稳压泵启停泵值变化的时间,如调节气压水罐的储水容积。

2 0 [回复]举报

周家斌 24-07-26

稳压灌

1 0 [回复]举报

懒得说 24-07-27

调整起泵压力

1 0 [回复]举报