消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

公司目前运行了一套集中控制集中电源型应急照明系统,灯具不自带电源,但灯具是用插头连接的插座,插头拔了灯具是不会亮的,请问是否有规范规定此系统不能用插头连接?

公司目前运行了一套集中控制集中电源型应急照明系统,灯具不自带电源,但灯具是用插头连接的插座,插头拔了灯具是不会亮的,请问是否有规范规定此系统不能用插头连接?(注意是集中控制集中电源型)

请写下您的回答回答

共 10 回答

潘天坤 24-07-25

规范没有提及集中电源集中控制型灯具采用插座连接的要求,理论上可以使用

注意插座敷设的线缆的型号、数量应与设计一致,并且不应与强电线路共管敷设

建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准

上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第4.5.5条规定:非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸(条文说明提及:采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接)

0 赞 0 踩 [回复]举报

一路同行 24-07-26

自带电源、非集中控制可以采用插头连接,但是应采用专用工具拆卸


4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。

0 赞 0 踩 [回复]举报

磊中 24-07-26

4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。言外之意其它不可以用插头连接,例如本问题中假如有人为拔掉,在发生火灾的时候就不能起到作用喽

0 赞 0 踩 [回复]举报

l龙的传人   回复: 磊中24-08-05

就是这个意思,为什么规范里已经要求了非集中控制型采用插头要用专用工具,而集中电源、集中控制型国家规范里却没有使用插头的要求,如集中电源型采用插头连接,人为把插头抽了,那岂不是不能发挥作用?

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 24-07-26

用插头连接 怎么实现集中控制的 切断电源吗

0 赞 0 踩 [回复]举报

l龙的传人   回复: 南明离火24-08-05

有集中控制器,只不过灯具不是用线 直接连接的,而是灯具是与插座连接的

0 赞 0 踩 [回复]举报

花生12138 24-07-27

应该不行,只有非集中控制非集中电源的系统才能用插头型的,而且还不能是普通插头,需要是采用专用工具方可拆卸的插头。

1 赞 0 踩 [回复]举报

甲级防火门 24-07-29

你公司采用的是集中电源集中控制的灯具,你把连接插头拔了灯具肯定不会亮啦 。没有电源为它供电。直接把插头改成直接连接一点没病都没有啦。不知道你还在纠结什么?

0 赞 0 踩 [回复]举报

l龙的传人   回复: 甲级防火门25-11-17

主要是施工已经成这样了,改成直线的话估计也不小钱,但实际运行其实是有风险的,假如谁故意把插头拔了,或插座故障、坏了,系统启动,灯是不会亮的,作者估计是考虑这个风险

0 赞 0 踩 [回复]举报

l龙的传人 25-11-17

此相关问题我们也遇到了,而且还是省级实验室内装的,说实话就没有搞懂,当初施工是为了省费用还是被施工方钻了空子,具体不得而知,但实际运行是有风险的,如谁故意将插头拔了,系统启动,灯根本不会亮。但《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019  13.7.15 严禁在应急照明灯具供电的分支回路上连接插座,GB51309-2018上面只说非集中控制型系统中,自带电源型灯具(俗称双头灯)可以采用插头连接,但没有具体规定集中控制、集中电源型。希望国家规范对此问题进行明确要求,既然都是集中控制、集中电源了,为什么还要用插座,明显是存在风险的。再者你看下地方是否有明确要求,如《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》第3.6条解释:若市场上无此专用插座产品,则应直接接入电源,严禁通过普通插座接入。

0 赞 0 踩 [回复]举报