暖通图纸里,厂房内的送风排风系统是不是消防上的,消防的送风是不是只包含楼梯间和前室?
提 交
共 4 回答
安洪全 24-07-23
看合同约定
0 赞 0 踩 [回复]举报
LHH2737 24-07-23
送风排风都有生活和消防两种,如果不清楚暖通图纸属于哪种,可以看电气专业图,接了消防电源并设有联动模块的风机就是消防的,接普通电源的就是非消防的
潘天坤 24-07-23
如果是防烟系统,那么一般设置在封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室或合用前室、避难层、避难间、避难走道的前室及地铁工程中的避难走道,分为自然通风及机械加压送风
楼主的描述可能还包括平时通风等等,范围比较大,不好讨论
建筑防火通用规范 GB55037-2022第8.2.1条规定:
下列部位应采取防烟措施: 1 封闭楼梯间; 2 防烟楼梯间及其前室; 3 消防电梯的前室或合用前室; 4 避难层、避难间; 5 避难走道的前室,地铁工程中的避难走道。
懒得说 24-07-24
消防风机的要求不一样。消防风机平时可用作普通风机,火灾时高速运行。普通风机用于换气通风,火灾时停止运行