高层住宅的尽头式消防车道回车场可以设计成12*12米吗?什么样的建筑回车场可以做成12*12米?
提 交
共 4 回答
安洪全 24-07-22
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
7.1.9 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。
尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;
对于高层建筑,不宜小于15m×15m;
供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。
0 赞 0 踩 [回复]举报
phone0224 24-07-22
目前项目执行过程中的默契是:单多层建筑12*12,高层15*15.
1 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 24-07-25
总平图审时候,根据地方消防救援部门的主流装备来确定,现有的地方登高车越来越大了,12*12可能被禁止了,规范的要求有可能滞后。辟如某地方总平图审二类高以上就要求必须不小于18*18,按照重型车辆考虑。
shwbest 24-12-02
多层12X12,高层15X15