消防电梯 和 非电梯机房的门 必须使用防火门吗? 甲级,还是乙级,还是普通门?



(1)有其他哪规定电梯门要什么 级别吗


(2)建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) > :7.3.6 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。 


  疑问1: 解毒:  这条只是规定了电梯井之间的隔墙上的门是甲级而已 ,并不是规定电梯机房室外那个门,隔墙上的门 和室外那个门 是有区别的吧。。。


(3) 6.2.7  通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门


解毒:   这条 其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门, 是包含是 消防电梯机房 和 客梯机房 了吧? 而且还加了条件:开向建筑内,才用乙级。   这样子的话:

  疑问2:屋顶消防电梯机房 门向露天方向开启,要什么级别门 ?  

  疑问3:屋顶 客梯机房    门向露天方向开启,要什么级别门 ?    

   疑问4:屋顶上机房门,如何正确理解 开向建筑内的门 



共4个  疑问,请分别解惑下:(先谢谢各位,祝好运。)

   







请写下您的回答回答

共 3 回答

消防检查 24-07-17

电梯井隔墙是甲级门,但新通规不允许有门了,只允许隔墙;开向屋面或室外的电梯门没有要求防火门,一般的门即可;设备房开向建筑内的门需要防火门。

1 0 [回复]举报

我头发贼黑 24-07-17

消防电梯机房门可以参考:《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)《规划·建筑·景观》9.5.4条第4款;

4消防电梯井道、机房与相邻其他电梯井道、机房之间应采用耐火极限不低于2h 的隔墙隔开。在隔墙上开门时,应设甲级防火门。电梯机房门应为甲级防火门。

1 0 [回复]举报

phone0224 24-07-18

电梯井道之前一般也不太会需要开门吧。屋面的电梯机房,消防电梯和非消防电梯尽量分别对外开门,这样两个门都可以是普通门。如果两个机房之间需要连通,那这个门得是甲级门。

3 0 [回复]举报