建筑防火通用规范 GB55037-2022
10.1.8 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,下列建筑应设置灯光疏散指示标志,疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续:
1 甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房;
2 丙类仓库,高层仓库;
3 公共建筑;
4 建筑高度大于27m的住宅建筑;
5 除室内无车道且无人员停留的汽车库外的其他汽车库和修车库;
6 平时使用的人民防空工程;
7 地铁工程中的车站、换乘通道或连接通道、车辆基地、地下区间内的纵向疏散平台;
8 城市交通隧道、城市综合管廊;
9 城市的地下人行通道;
10 其他地下或半地下建筑。
潘天坤 24-06-17
建筑防火通用规范有要求:甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房, 丙类仓库,高层仓库,公共建筑,建筑高度大于27米的住宅等建筑应置灯光疏散指示标志。
有作出要求,没有明确具体设置位置及如何设,个人觉得可以参照相关技术规范(建规、民标、应急照明规范等),再结合建筑防火通用规范的疏散照明设置位置,综合考虑。
除此之外,实施指南有提到:灯光疏散指示标志有灯光出口指示标志和灯光方向指示标志两种。灯光出口指示标志设置在房间疏散门、疏散楼梯间及其前室等出入口及其他安全出口的上方,灯光方向指示标志设置在疏散通道、疏散走道、疏散楼梯间的地面上,或者这些区域的墙面、 柱体上距离楼地面1米高度以下的位置。
综上所述,可以要求甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房, 丙类仓库,高层仓库,公共建筑,建筑高度大于27米的住宅等建筑在“房间疏散门、疏散楼梯间及其前室等出入口及其他安全出口的上方,疏散通道、疏散走道、疏散楼梯间的地面上或者这些区域的墙面、 柱体上距离楼地面1米高度以下的位置等区域”设置灯光疏散指示标志。
hi小姚 24-06-25
你问具体楼梯间疏散指示灯具的要求的话,得看消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018: