消防问答 > 建筑防火 提问

地下消防电梯设置问题

本项目为高层建筑,地下四层,埋深大于10米。地下一层为餐厅、办公、设备用房等功能,建筑面积7850平米,划分8个防护分区(加喷淋,每个防火分区1000平米),标高-6.0米。地下2层~4层为车库,每层面积7850平米,每层划分2个防火分区(加喷淋,每个防火分区4000平米)。

问题:《建筑设计防火规范》2018年版中7.3.1规定埋深大于10米的地下要设消防电梯;7.3.2中规定每个防火分区设一台消防电梯,地下2层~4层每个防火分区均设了消防电梯,请问地下一层需要每个防火分区都设消防电梯吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

安洪全 24-06-05

如果设了消防电梯,就要层层停

0 0 [回复]举报

李夺   回复: 安洪全24-06-05

地下2层~地下4层每个防火分区已设的消防梯在地下一层也停靠,是层层停,我是想问地下2层~地下4层是2个防火分区,两部消防电梯就够了。但地下1层是4个防火分区,有两个分区没有消防电梯,这两个分区还用设消防电梯吗?

0 0 [回复]举报

安洪全   回复: 李夺24-06-06

建筑防火通用规范 GB55037-2022

2.2.6 除城市综合管廊、交通隧道和室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置消防电梯外,下列建筑均应设置消防电梯,且每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于1部:    

1 建筑高度大于33m的住宅建筑;    

2 5层及以上且建筑面积大于3000m²(包括设置在其他建筑内第五层及以上楼层)的老年人照料设施;    

3 一类高层公共建筑,建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;    

4 建筑高度大于32m的丙类高层厂房;    

5 建筑高度大于32m的封闭或半封闭汽车库;    

6 除轨道交通工程外,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m²的地下或半地下建筑(室)。


条文说明

本条规定要求建筑中每个防火分区应至少具有1部消防电梯可供使用,并且为提高消防电梯在救援使用时的安全性,每个防火分区应尽量独立设置至少1部消防电梯;防火分区未独立设置消防电梯时,应采取确保安全使用共用的消防电梯的措施。

0 0 [回复]举报

周家斌 24-06-05

应能在所服务区域每层停靠

0 0 [回复]举报

同同不同 24-06-05

从问题描述情况看个人认为应设置

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭