喷淋管需要要保温,保温材料只用保温棉,不采用外部保温铝皮可以吗?
提 交
共 5 回答
沉默 26-03-16
看现场情况,看设计,看甲方需求
0 赞 0 踩 [回复]举报
懒得说 26-03-16
铝皮作为保温层的保护层,在管道架空敷设和不受外力碰撞情况下,可以不做,减少成本
周家斌 26-03-16
最外层是防护层,可以不用铝皮
吴晨 回复: 周家斌26-03-17
周专家好:消防管道保温,本意是只做里边保护层,外部铝皮不做(不加铝皮),这样也可以吗
周家斌 回复: 吴晨26-03-17
保护层应具备良好的防水、防潮、抗大气腐蚀性能和耐氧化性能。应具备足够的机械强度,在温度变化及振动情况下不应开裂,使用寿命长。可以不用铝皮,不代表不用做防护层的。保温构造中防护层必须做的。详见规范《设备及管道绝热技术通则 》GB/T4272-2024
最新问题
关闭
周专家好:消防管道保温,本意是只做里边保护层,外部铝皮不做(不加铝皮),这样也可以吗