消防问答 > 气体灭火 提问

关于泄压口的问题

气体灭火剂释放到达一定压力后泄压口打开,那当灭火剂释放结束后,在浸渍时间内,防护区压力逐渐降低了,泄压口会自动关闭吗,还是一直处于开的状态

请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 24-06-05

看泄压口的型式,类似余压阀(或自垂百叶)的话,就是会自动关闭。要是一次性的,泄了就常开了。

0 0 [回复]举报

消防资源网 24-06-05

泄压后可以重锤关闭

0 0 [回复]举报

翁哥华 24-06-12

在气体灭火喷放的过程中,当压强超过1200Pa时,泄压口会反复多次开启,并当压强低于1200Pa时自动关闭。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭