各位老师好
地下洗车场内原有消防烟感,但进行划分装修后,此空间变为洗车车间
投入使用有会产生水汽水雾,有可能损坏烟感或温感,再不变更原始探测器的情况下,应该如何避免误报、损坏呢?
提 交
全部回答
香.香 24-05-11
探测器的选型要根据使用场所的性质来考虑,洗车车间经常会产生水雾,相对湿度大肯定是不能使用感烟的,换感温,否则经常误报。建议更换探测器类型,同时还得考虑场所的净空高来选择感温探测器的型号A1、A2、B、C、D、E、F、G以及其保护面积和保护半径是否符合要求。也就是感烟换感温是否需要增设数量的问题
0 赞 0 踩 [回复]举报
陈1111 24-05-11
有防水型的烟温感
南明离火 24-05-11
不改变原始探测器 没办法的