只能设置气体灭火,可以设置喷淋吗?
提 交
共 2 回答
通辽反贼 24-05-10
可以,但是得承担水渍损失
0 赞 0 踩 [回复]举报
蜗牛仔仔 24-05-10
不怕水触电么?
8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
1 国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;
另外规范的开头就说“除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外”