我现在正在做一个工程,一个信息电子机房7×9×3用的七氟丙烷,预制式灭火系统。这个房间两侧还是其他的房间,房间的走廊中间还隔着一个房间,它的外墙是封死的,没有办法按泄压口,像这种情况泄压口可以不安吗?这个信息电子机房属于套件,一个房间隔成两个房间,它在里边的房间能把泄压口开在旁边房间内吗?
提 交
共 2 回答
消防网友68723 24-07-01
GB50370,32.7 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。3.2.8 防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。
1 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 24-07-01
七氟丙烷气体灭火系统需要安装泄压口,热气溶胶的泄压口可以不安装