按照规范要求消防水泵房需要设置排水设施,本次检查中发现排污泵没有设置在消防水泵房内,水泵房内有排水管沟引到车库内的排污泵处(距离大约30米)。请问是否有规范要求必须要将排污泵设置在消防水泵房内?
提 交
共 6 回答
LHH2737 24-07-03
没有规定排污泵必须设在消防水泵房内,但是设在车库处的排污泵如何保证火灾时不会收到火灾的影响导致不能工作呢,这会导致实际工作时间达不到设计的火灾延续时间,所以还是应当设在消防水泵房内
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 24-07-03
这种排水措施是不可靠的。1、通过管沟排至30米外的集水坑,会不会车库水大会倒灌至泵房;泵房是设有挡水槛的,车库水量大时会从管沟回流泵房,反而殃及泵房被水淹;2、30米外的车库排污泵是不是双电源,消防泵房的排污泵是双电源的。看设计图纸吧,我见过好几个是因为泵房集水坑施工单位漏施工了,采取这种水沟引至其他车库排污泵集水坑的,全部整改。
1 赞 0 踩 [回复]举报
海洋大大 回复: 周家斌24-07-04
感谢周总的解答,现在的问题是施工符合设计图纸的位置,而且图纸也通过图审了。
周家斌 回复: 海洋大大24-07-05
如果是特殊工程,按图验收,按照58号令执行
香.香 24-07-03
没有这个必须的要求
最新问题
关闭
感谢周总的解答,现在的问题是施工符合设计图纸的位置,而且图纸也通过图审了。