燃气锅炉间的电气防爆问题

燃气锅炉间的电气选用是否需要防爆?不同设计院的有做防爆,也有不做防爆的。有比较权威的说法吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

靓丨靓 25-03-26

同问,这个问题困扰我很长时间了

0 0 [回复]举报

傲岚宇陆 25-09-25

不属于,属于明火区域(现学现卖)

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014 3.2.2 符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域:3 在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内可燃物质引燃温度的设备附近;

0 0 [回复]举报