安全出口的设置

单位有一个网点房,位于建筑首层,面积为340平方米,工作人员为20名,主要出入口宽度为1.2米。可否只设置1个安全出口?

请写下您的回答回答

共 1 回答

一路同行 24-05-14

5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一
      1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于 200m² 且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;
      2 除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。