只有消火栓泵是否需要设置集中报警

只有消火栓泵,是否应设置集中报警系统?

如果不设置,手动启停如何实现?

消防电话是否需要设置?

请写下您的回答回答

共 5 回答

feisha 24-04-18

1、设置火灾报警系统要看建筑类别和面积,不依据配备了哪些消防设施。

2、水泵控制柜上有手动启停,也可设置单独的专线手动启停回路。

3、如果建筑不需要设置火灾报警系统,那也不需要设置消防电话。

0 赞 0 踩 [回复]举报

一个呆呀 24-04-18

要不要报警系统具体要看那种建筑物和用途,水泵的远程启停很简单,对讲电话最好装一个

0 赞 0 踩 [回复]举报

熬不牢一泡肚皮杂 24-04-19

不需要,之前的做法在每个消火栓箱中设按钮,作联锁启泵功能,现在不用按钮,通过低压压力开关启泵

0 赞 0 踩 [回复]举报

龙蟠镖客 24-04-19

是否设置火灾自动报警系统看建筑使用性质及大小。

GB50116-2013中条文说明4.3.1当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。

1 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-09-03

只有消火栓可以不设火灾自动报警系统。

0 赞 0 踩 [回复]举报