消防问答 > 气体灭火 提问

七氟丙烷的保护容积

请问一下大家,有没有一种说法是列如一个容积是70L的钢瓶可以保护多大一个容积的防护区。

请写下您的回答回答

共 8 回答

资源网小助理 24-04-12

什么防护区?和防护区类型有关。

0 0 [回复]举报

平心   回复: 资源网小助理24-04-12

就比如配电室

0 0 [回复]举报

资源网小助理   回复: 平心24-04-14

除以0*75

1 0 [回复]举报

奔四的人 24-04-13

这种说法不准确,七氟丙烷和IG541系统不同,IG541系统每个钢瓶药剂的充装率是固定的,所以IG541系统可以说一个钢瓶大概保护多少容积的防护区,但是七氟丙烷系统钢瓶药剂的充装率不是固定的,只是有一个上限,所以70L的钢瓶保护多大容积的防护区不准确,因为70L钢瓶里面有可能充装50kg药剂,也有可能充装60kg药剂,甚至最多能充到78KG药剂。

1 0 [回复]举报

黄辉 24-04-15

以柜式七氟丙烷为例,70L ,最多可以充装70*1.12=78.4kg七氟丙烷药剂。


保护计算机房,预估需要药剂量为0.65kg/m³,78.4/0.65=120.6m³。也就是说,1套70L的柜式七氟丙烷,最大可以保护约120.6m³的计算机房防护区。


保护油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,预估需要药剂量为0.75kg/m³,78.4/0.75=104.5m³。也就是说,1套70L的柜式七氟丙烷,最大可以保护约104.5m³的油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房防护区。


保护图书、档案、票据和文物资料库等防护区,预估需要药剂量为0.83kg/m³,78.4/0.83=94.4m³。也就是说,1套70L的柜式七氟丙烷,最大可以保护约94.4m³的图书、档案、票据和文物资料库等防护区。

2 0 [回复]举报

平心   回复: 黄辉24-04-19

你好,可以请教一下所有的七氟丙烷钢瓶最大充装灭火剂都可以以钢瓶容积乘以1.12来计算吗

1 0 [回复]举报

黄辉   回复: 平心24-04-25

跟压力等级和钢瓶型式有关,具体可以参考以下条文:

3.3.9 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送。氮气的含水量不应大于0.006%。
      储存容器的增压压力宜分为三级,并应符合下列规定:
      1 一级 2.5+0.1MPa(表压);
      2 二级 4.2+0.1MPa(表压);
      3 三级 5.6+0.1MPa(表压)。
3.3.10 七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:
      1 一级增压储存容器,不应大于1120kg/m³;
      2 二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m³;
      3 二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m³;
      4 三级增压储存容器,不应大于1080kg/m³。

0 0 [回复]举报

strongcar 24-04-15

70L钢瓶大约充装75kg的药剂,如果是配电间,大概能保护100立方米左右的空间

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭