七氟丙烷的保护容积
发表评论:
这种说法不准确,七氟丙烷和IG541系统不同,IG541系统每个钢瓶药剂的充装率是固定的,所以IG541系统可以说一个钢瓶大概保护多少容积的防护区,但是七氟丙烷系统钢瓶药剂的充装率不是固定的,只是有一个上限,所以70L的钢瓶保护多大容积的防护区不准确,因为70L钢瓶里面有可能充装50kg药剂,也有可能充装60kg药剂,甚至最多能充到78KG药剂。