消防问答 > 气体灭火 提问

柜式预制灭火系统在一个防护区最多设计个数?

在检查中,对柜式预制灭火系统在一个防护区设计个数不清楚?

请写下您的回答回答

共 3 回答

消防打工人 21-02-26

《气体灭火系统设计规范 GB50370-2005》3.1.14 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。

0 赞 0 踩 [回复]举报

邦哥 21-04-05

防护区内所有预制灭火系统需要同时启动,误差不超过2秒。如果预制系统多了,这条执行起来的确困难。所以,规范要求预制系统最好不超过10台。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-07-07

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭