中控室119电话,那个就是普通座机电话吗?弱电施工?做网线?
提 交
共 1 回答
sail 26-08-07
就是普通座机能打通119即可。但是有的省份要求配电措施采用消防电,比如采用FTTH系统,则多媒体箱的电源应从消防控制室消防配电箱的UPS配电。