可以,但是有前提条件的。
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018
4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。
条文说明:
4.5.5 采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接。
应急照明灯在高处安装可以用插座吗?
通辽反贼 24-03-21
