消防问答 > 消防给排水 提问

稳压泵启动

请问下稳压泵启动有反馈信号吗

请写下您的回答回答

共 4 回答

cjh1975 21-02-25

这个必须有

0 赞 0 踩 [回复]举报

渭蓝 21-03-01

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中11.0.6:稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。11.0.7:消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:2.消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态。

综上所述,稳压泵启动有反馈信号,且应在控制室进行显示。

0 赞 0 踩 [回复]举报

流浪猫   回复: 渭蓝21-03-28

你好,请问稳压泵需要多线直启么?

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-07-03


0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭