专题
问答
博客
话题
规范
讲堂
登录
cjh1975
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
石峥嵘老师对商业服务网点建筑防火分析中,说道装修要以商店来考虑。请问保温如何考虑呢?
发表评论:
商业网点与住宅有严格的分隔,各自按自己的性质确定
0
0
2021-02-25
帖邻建办公楼
发表评论:
可以的,建规有规定的
0
0
2021-02-25
防火规范6.7.3当保温材料采用B级时两侧不燃保护层大于50mm就可以用吗
发表评论:
这条说的是复合结构,就是两侧是墙,墙的概念是自己能稳定的竖在原地.你说的不是墙,只是一个保护层
0
0
2021-02-25
可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量
发表评论:
多种物质放在一个库房,按最危险的确定危险等级,如果量小,可按次一等的危险性确定,以次类推
0
0
2021-02-25
建规1.0.4条用法咨询
发表评论:
厂房和仓库不能设在一个建筑内.厂房内可以设中间仓库,就是小型仓库,建规有明确要求.
0
0
2021-02-25
防火门和轻质隔墙问题
发表评论:
疏散门不设门槛就是从门里走出来,地面一直是平的,没有凸起,也不能有凹陷,防止人员摔倒.商场隔墙不用作防火分区分隔时没有耐火极限要求,材质是有要求的,要满足装修规范.
0
0
2021-02-25
中庭内不应有可燃物,请确认沙盘燃烧性能
发表评论:
请使用单位或生产单位出具证明,否则不能放
0
0
2021-02-25
稳压泵启动
发表评论:
这个必须有
0
0
2021-02-25
入户门宽度计算原则
发表评论:
是的,净面积就是可以用于疏散的宽度
0
0
2021-02-25
GB50016中的8.3.1的第二条等类似生产厂房应该怎么理解?
发表评论:
应该可以
0
0
2021-02-25
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭