防火窗是否可以用于自然通风

防火窗是否可以用于自然通风

导语

《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)

3.2.3采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的 2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡。

《建筑防火设计规范》GB50016-2014(2018年版)

5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:

         ……

9 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。

5.5.24 高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:

……

6 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。

5.5.24A 3 层及 3 层以上总建筑面积大于 3000m²(包括设置在其他建筑内三层及以上楼层)的老年人照料设施,应在二层及以上各层老年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置 1 间避难间;当老年人照料设施设置与疏散楼梯或安全出口直接连通的开敞式外廊、与疏散走道直接连通且符合人员避难要求的室外平台等时,可不设置避难间。避难间内可供避难的净面积不应小于 12m2,避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室,其他要求应符合本规范第 5.5.24 条的规定。

供失能老年人使用且层数大于2层的老年人照料设施,应按核定使用人数配备简易防毒面具。

5.5.31 建筑高度大于100m的住宅建筑应设置避难层,避难层的设置应符合本规范第5.5.23条有关避难层的要求。

综上,100m以上民用建筑、高层病房楼和老年照料设施内的避难层(间)如采用自然通风方式均需要设置乙级防火窗。《建筑防火设计规范》6.5.2设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗,应采用不可开启的窗扇或具有火灾时能自行关闭的功能。防火窗应符合现行国家标准《防火窗》GB 16809的有关规定。此处的“乙级防火窗”可以开启自然通风吗?答案是肯定的,下面我们就来梳理一下!

依据

防火窗是指用窗框、窗扇、防火玻璃组成的,能起隔离和阻止火势蔓延的窗。《防火窗》GB16809-2008规范适用于建筑中具有采光功能的钢质防火窗、木质防火窗和钢木复合防火窗,建筑用其他防火窗可参照执行。通常如下图所示两种,固定式防火窗和活动式防火窗。


固定式防火窗:无可开启窗扇的防火窗。

活动式防火窗:有可开启窗扇,且装配有窗扇启闭控制装置的防火窗。

由此可知:用于《建筑设计防火规范》6.5.2条款中的防火窗应为固定式防火窗或具有火灾时能自行关闭功能的活动式防火窗。《建筑防烟排烟系统技术标准》3.2.3条款中的防火窗应为活动式防火窗。

窗扇启闭控制装置(《防火窗》3.5):活动式防火窗中,控制活动窗扇开启、关闭的装置,该装置具有手动控制启闭窗扇功能,且至少具有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能。

注:窗扇的启闭控制方式可以附加有电动控制方式,如:电信号控制电磁铁关闭或开启、电信号控制电机关闭或开启、电信号气动机构关闭或开启等。

活动式防火窗的附加要求(《防火窗》7.2):  

7.2.1 热敏感元件的静态动作温度
        
活动式防火窗中窗扇启闭控制装置采用的热敏感元件,在(64±0.5)℃的温度下5.0min内不应动作,在(74±0.5)℃的温度下1.0min内应能动作。
       7.2.2
活动窗扇尺寸允许偏差
      
活动窗扇的尺寸允许偏差按表5的规定。

                                                表5 活动窗扇尺寸允许偏差                 单位为毫米

7.2.3 窗扇关闭可靠性

手动控制窗扇启闭控制装置,在进行100次的开启/关闭运行试验中,活动窗扇应能灵活开启,并完全关闭,无启闭卡阻现象,各零部件无脱落和损坏现象。
        7.2.4
窗扇自动关闭时间
      
活动式防火窗的窗扇自动关闭时间不应大于60s。

总结

活动式防火窗设有可开启窗扇,可以用于自然通风,但仅可用于防烟系统,不能用于排烟系统。理由是《防火窗》7.2.1中,可开启窗扇会在70℃左右熔断关闭,起到防烟阻火作用,与70℃防火阀有异曲同工之妙。需要注意的是此处的防火窗同样需要满足《建筑防烟排烟系统技术标准》3.2.4可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m〜1.5m的位置设置手动开启装置。此手动开启装置包括电控开启、气控开启、机械装置开启等。以中国人的身高,建议可开启窗扇手柄处标高超过2.0m时,需要在距地面高度为1.3m〜1.5m的位置设置手动开启装置。需要注意的是,防烟系统的可开启外窗规范只要求设置手动开启装置,没有要求设置自动开启装置,不必与火灾报警系统联动,但如配置电动开启装置,需要考虑按消防电源设置。

 

请写下您的评论评论

共 0 评论

更多资讯

关闭

关闭