暗敷消防配电线路是否可使用PVC管

请问,对消防配电线路的规定,建筑设计防火规范10.1.10中:2、暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧结构内且保护层厚度不应小于30mm。那么是否可以理解为可以使用PVC管及PVC线盒?

请写下您的回答回答

共 3 回答

阳光哥哥 21-01-25

不可以,安福必须采用不然材料镀锌钢管!

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友75620 21-02-02

可以,火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 > 11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或 B1 级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于 30mm ;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。

1 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 22-05-10

满足规范要求施工时可以的,但是没有金属管道屏蔽性好,不利于系统稳定。

0 赞 0 踩 [回复]举报