消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

蓄光疏散指示标志是否就是夜光那种疏散贴纸

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第10.3.6条提到的蓄光疏散指示标志是否就是夜光那种疏散贴纸,也就是说在地面增设保持视觉连续性可用地贴,并非必须地灯?如果一个大型商场设有中控室,是否可以墙面用集中控制灯光型灯具,地面用地贴?有规范要求大型商店必须设置地灯吗?谢谢谢谢!

请写下您的回答回答

共 7 回答

阳光哥哥 21-01-20

依据应急疏散规范不可以,已设置消防控制的公共建筑应选用集中控制型,大于5000平的商场需要设置地面指示标志,禁止使用蓄光型灯具替代安全指示标志。

0 赞 0 踩 [回复]举报

青璃   回复: 阳光哥哥21-01-21

感谢解答,有具体的条文规范吗?墙面上的灯光型灯具不可用蓄光型代替,《建筑设计防火规范》和《商店建筑电气设计规范》提到的保持视觉连续性的灯具都是灯光型或蓄光型。有没有具体的条文,大型商店保持视觉连续的地面指示必须是地灯。

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳光哥哥   回复: 青璃21-01-24

国家标准说的非常清楚了!蓄光型不能代替疏散指示标志,强制性规定!

0 赞 0 踩 [回复]举报

礼拜七   回复: 阳光哥哥25-11-26

人家说的是不能替代,不是不能用蓄光型!地面的可以用蓄光型!

0 赞 0 踩 [回复]举报

tjxf888888 21-11-11

10.3.6 下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:     1 总建筑面积大于8000m²的展览建筑;


答非所问!楼主问的是地面辅助疏散指示标志是否可以使用蓄光型,我认为可以,建规也是允许的。

1 赞 0 踩 [回复]举报

查规范 21-12-05

地面的是增设,是可以用的,但是要求在照度大的地方才可以。比如超市、大型商场。如果是歌舞娱乐场所最好不用,那种场所平时照度太低,无法给蓄光疏散指示标志进行蓄光。


1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-06-25

可以增设当做辅助的,因为规范要求:蓄光型不能代替疏散指示标志。

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭