想让大家看看或者说批改下。一个茶业店我把它定性为中危1级场所,建筑面积为518㎡。我计算得计算单元内最小需配灭火级别为4A,设置点为2个,设置点内最小需配灭火级别为2A,每个设置点灭火器数量为2具。请问下大家是否正确呢?
提 交
共 4 回答
安洪全 23-11-20
中危险1级是自喷中的概念,四类八级。
灭火器是高、中、低三档。
只知道面积的话,计算点位,略微有点不严谨,点位不仅对保护面积有要求,对间距也有要求,如果户型奇葩,间距超保护要求的话,可能覆盖不住。
2 赞 0 踩 [回复]举报
平心 回复: 安洪全23-11-22
谢谢
0 赞 0 踩 [回复]举报
阳明心 23-11-20
计算单元最小需配置8A, 设置点2个时,设置点最小需配灭火级别4A, 每个设置点灭火器2具。
1 赞 0 踩 [回复]举报