排烟风管包裹采用离心玻璃棉是否可行?
提 交
全部回答
同路人 23-11-07
不可行。离心玻璃棉的工作温度在200℃以下,适合用在低温管道。 而排烟管道防火要达到1.5小时,温度在达到280度时排烟风机停止工作,而管道肯定是超过280度的。
1 赞 0 踩 [回复]举报
WeiHL 回复: 同路人23-11-09
谢谢大佬
whale 23-11-07
防火包裹可以参考22K311-5,附录一
0 赞 0 踩 [回复]举报
WeiHL 回复: whale23-11-09