消防问答 > 防烟排烟 提问

排烟管防火包裹的问题

镀锌钢板壁厚不满足GB50243-2016表4.2.3-1高压要求;排烟管防火包裹仅采用岩棉不够,应采用满足耐火完整性和隔热完整性要求并满足规范和验收要求且具有产品型式检测报告的材质。请问1250*400吊顶内的排烟风管需要用什么材料进行包裹?包裹材料的密度在哪里可以看?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-01-15

    《烟规》4.4.7 机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s;排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。

       此条为强制性条款,必须严格执行。镀锌钢板壁厚必须满足GB50243-2016表4.2.3-1高压要求。防火包裹仅解决管道耐火极限不足的问题。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-07-01

常见防火包裹的隔热层材料为防火岩棉,密度单位为kg/立方米,可以取一块规则的样品测量重量和体积,得出一个密度估值,同时结合材料的相关密度报告进行对比

防火保护措施有很多种,楼主所说的可能是其中防火板+岩棉的一种做法,所有的防火保护措施均应提供相关通风管道耐火极限试验报告以证明耐火极限符合设计及规范要求

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭