消防问答 > 火灾自动报警 提问

可燃气体探测器怎么测试

各位老师,你们一般可燃气体探测器怎么测试的呀,是不是所有气体类型的探测器都可以用打火机气体测试

请写下您的回答回答

共 2 回答

sail 26-09-03

不是。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-09-03

部分可以这样测,而且要注意把未点燃的打火机‌远距离、极短时间‌(1~2秒)轻轻放一下气,看到有反应立刻移开,但这仅作粗略判断,不能替代正规校准。打火机中为丁烷(高纯度,容易超气体探测器量程造成气体探测器过早衰减或损坏),而且氢气、乙炔等探测器,用丁烷可能根本没反应或反应不准。最好的检测方式是使用已知浓度的标准气样瓶(如50%LEL甲烷/丁烷),通过流量计以0.2~0.3L/min的流速通入探测器。

0 赞 0 踩 [回复]举报