消防问答 > 消防给排水 提问

《建筑防火通用规范》GB55037-2022 8.1.9第9条关于建筑面积小于300㎡且位于地上1~3层的歌舞娱乐放映游艺场所设置自动喷水灭火系统的问题

《建筑防火通用规范》GB55037-2022 8.1.9第9条  设置在多层建筑第一层至第三层且楼层面积建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所应设置自动喷水灭火系统,那么此处的“楼层建筑面积”该如何理解?只包含歌舞娱乐放映游艺场所的建筑面积,还是包含歌舞娱乐放映游艺场所所在建筑物本楼层的建筑面积?

请写下您的回答回答

共 2 回答

李勤 23-08-31

参考建规任一层。(歌舞娱乐的场所)

0 0 [回复]举报

张治福 23-08-31

条文解释里面有的:

条文中未明确具体部位或场所的,要求该建筑全部设置自动灭火系统,但其中不适用设置自动灭火系统的部位或可燃物很少的部位可以不设置。自动灭火系统的类型应根据本规范第8.1.2条的规定确定,可以按照国家现行相关技术标准的规定选择相适应的类型和灭火剂。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭