三栋建筑不同性质的建筑(一栋丁类仓库、一栋丁类厂房、一栋生产辅助用房(民用))品子型布置如下图,相与之间相临墙设防火墙;是否可以防火间距不限?
提 交
共 5 回答
陈曲 23-08-21
可以 丁类厂房和丁类仓库可以距离不限 和民用建筑也可以不限制 丁类仓库和民用建筑也可以不限制 所以可以
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 23-08-22
匠人营国 23-08-22
依据《建规》3.4.5及3.5.3条,厂房、库房及民建之间满足条件则防火间距可以不限,同时应注意:相邻外墙高度应有高差,较高一面外墙为防火墙。
蚂蚁2023 23-08-23
间距不限,是不是要按双墙来做(属于各自为单独建筑),不能合建吧(不同性质中间一堵墙)
haioue 回复: 蚂蚁202323-09-01
墙可以一面,但是结构是独立的。也就是双立柱梁。