项目为单栋建筑,是否可以不设室外消火栓

某项目为单栋建筑,室外消火栓用水量15L/s,是否可以做室外消防水池同时设计取水口,而不设室外消火栓?因为取水口可以按一个室外消火栓计算。

问题1:这么做是否不算是设了室外消火栓系统呢?

问题2:室外消火栓系统包括水源、水泵接合器、室外消火栓、供水管网和相应阀门等。小项目按相应条文可以不设水泵接合器,是否按这条也可以推断不设室外消火栓?

请写下您的回答回答

共 1 回答

同同不同 23-08-03

问题二不设室外栓的情况很少,可参照火通规55037 8.1.4  8.1.5,

问题一不算设置了室外消火栓,取水口一般是室外消防水系统瘫痪时消防车取水用,


2 0 [回复]举报