消防问答 > 自喷灭火系统 提问

吊顶局部有凹槽,喷头做在凹槽里可行吗

甲方强烈要求,我感觉好像不符合喷规第7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范第7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。


请写下您的回答回答

共 12 回答

牛丫头消防课堂 25-11-19

凹槽内目前这样设置的话,溅水盘到顶部距离超过允许值;

这样布置喷头不易感受到热烟气,不利于喷头动作;太靠上就会被吊顶影响布水效果,太靠下不合规

1 赞 0 踩 [回复]举报

TBK 25-11-20

不可以,验收不通过,现场返工过

0 赞 0 踩 [回复]举报

胡胡203 25-11-20

2cm能放进喷头吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

懒得说 25-11-20

喷头避开凹槽有什么问题吗?   只有2cm?

0 赞 0 踩 [回复]举报

LHH2737   回复: 懒得说25-11-21

我是设计,我是反对的,但是甲方强烈要求


0 赞 0 踩 [回复]举报

陈泽平   回复: LHH273725-11-24

他想做隐蔽式喷头?

0 赞 0 踩 [回复]举报

罗马苏丹 25-11-21

2CM?。。。

0 赞 0 踩 [回复]举报

启宸 25-11-21

喷头都比你这空大

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛疼 25-11-22

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 25-11-24

放不进去

0 赞 0 踩 [回复]举报

陈泽平 25-11-24

他想做隐蔽式喷头?

0 赞 0 踩 [回复]举报

LHH2737   回复: 陈泽平25-11-26

那倒不是,甲方就是想刚好把喷头做在吊顶的凹槽里

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭