消防问答 > 消防给排水 提问

前端有减压阀的低区喷淋配水管道公称压力是否需要满足喷淋系统工作压力

如题。

假设喷淋水泵0流量时的压力是2.38兆帕,使用市政供水0.16兆帕。

水泵出口处在低区(低区最低楼层与水泵房相同)安装了0.68兆帕的减压阀。

请问低区的湿式报警阀后到喷淋头的所有管道都要采用公称压力2.5兆帕的材料嘛?

由于水泵最大工作压力➕市政压力已经超过2.5兆帕,请问公称压力2.5兆帕的管网材料是否已经不符合使用要求?


请写下您的回答回答

共 6 回答

周家斌 23-08-03

不需要

0 0 [回复]举报

消防网友23355   回复: 周家斌23-08-03

请问有规范出处嘛?


0 0 [回复]举报

同同不同 23-08-03

低区管道经过减压阀组、安全阀等减至工作压力,规范要求管道阀门承压等级大于工作压力即可

0 0 [回复]举报

消防网友23355   回复: 同同不同23-08-03

你的说法和规范有点接近了。

减压阀➕安全阀,这也是液压系统的通常做法。

消防给水和消火栓技术规范里面有关于消防给水系统管网、材料等要满足系统工作压力的条款。

临时高压系统的系统工作压力,如果用市政供水,那么应该等于水泵0流量时的压力➕水泵入水口中心线位置的最大静压。

所以就和很纠结。。。要不要让施工和设计补上安全阀。

0 0 [回复]举报

同同不同   回复: 消防网友2335523-08-03

减压阀组后应加设安全阀,规范有说明

0 0 [回复]举报

消防网友23355   回复: 同同不同23-08-06

目前这几天讨论分析下来,感觉规范写的不严谨。

赞同你的说法,减压阀后安装安全阀。


0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭