消防问答 > 消防给排水 提问

室外消火栓

请问一下,占地二千多平方的丙类厂房,规范要求要有室内消防栓系统和室外消火栓系统,但是附近都无市政管网,室外消火栓怎么取水?还是室内室外消火栓和用水源?

请写下您的回答回答

共 3 回答

同同不同 23-07-07

可采用消防水池水源,水池容积应包含室内、室外消防用水量,并应保证水池无水的时候在规范规定的时间内灌满

0 0 [回复]举报

大树119   回复: 同同不同23-07-07

知道了,谢谢指导

0 0 [回复]举报

同同不同   回复: 大树11923-07-07

感觉你像马总

0 0 [回复]举报